보호 생성기 세트의 건축 표준에 대한 토론

Jul 29, 2025 메시지를 남겨주세요

중요한 전원 공급 장치 장비로서 보호 생성기 세트의 건축 품질은 운영 안정성 및 안전에 직접적인 영향을 미칩니다. 시공 중에 가혹한 환경에서 안정적인 성능을 보장하기 위해 표준화 된 절차를 엄격하게 준수해야합니다.


기초 건축 요구 사항

발전기 세트 설치 기초는 C25 이상의 강도 등급을 갖춘 캐스트 콘크리트로 구성되어야하며, 기초 평탄도 내성은 ± 3mm/m² 내에 제어되어야합니다. 임베디드 구성 요소의 설치 위치 편차는 설계 값의 ± 5mm를 초과해서는 안되며 진동 댐퍼를 설치해야합니다. 진동 전달 가능성은 0.2보다 작아야합니다. 접지 시스템은 아연 도금 플랫 스틸 및 기초 강화 메쉬의 이중 연결을 사용하며 접지 저항은 4Ω 이하로 엄격하게 제한됩니다.


보호 구조 표준

보호 인클로저는 스틸 플레이트 두께가 2mm 이상인 IP54 이상의 보호 수준을 충족해야합니다. 용접 높이는 부모 재료의 두께보다 지속적으로 용접해야합니다. 환기 루버에는 스테인레스 스틸 곤충 스크린이 장착되어 있어야합니다 (조리개는 2mm 이상 또는 동일). 화재 댐퍼는 공기 흡입 및 배기 덕트에 설치해야하며 온도 저항은 30 분 동안 280도입니다. 케이블 인렛과 아울렛은 30%-50%범위 내에서 제어되는 밀봉 고무 고리의 압축과 함께 폭발 - 증명 유연한 도관을 사용하여 연결해야합니다.

 

전기 설치 사양

발전기에서 분배 캐비닛으로의 케이블 라우팅은 IEC 60502를 준수해야하며 최소 위상 - ~ - 위상 및 접지 거리 300mm입니다. Cross - 제어 회로 도체의 단면 영역은 1.5mm² 이상이거나 동일해야하며, 전원 케이블은 Copper - Core Cross - 연결된 폴리에틸렌 절연 (YJV 유형)을 사용해야합니다. 현재 운반 용량을 위해 20% 마진을 예약해야합니다. 모든 배선 단자는 주석 - 도금되어야하며 토크 값은 장비 제조업체의 기술 매뉴얼을 준수해야합니다.

 

설치 후 72 - 시간 전체 -로드 테스트 실행을 수행해야합니다. 설치 기록 및 테스트 데이터가 포함 된 전체 문서 시스템을 설정하여 후속 유지 보수를위한 신뢰할 수있는 기초를 제공해야합니다. 보호 생성기 세트의 장기적이고 안정적인 운영에 엄격한 표준 구현이 필수적입니다.